[提问] 三菱FX 2N PLC如何检测步进电机的实时脉冲

[复制链接]
发表于 2022-1-13 22:39:58 | 显示全部楼层 |阅读模式   来自:223.104.159.11

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
D8140只能一直往上叠加的.我有正反方向,怎么实现正加值反向减值的实时脉冲
发表于 2022-1-14 09:48:37 | 显示全部楼层   来自:113.116.34.206
已反馈给相对应的老师,下次三菱的问题可在贺老师、何老师答疑区下发帖
发表于 2022-1-14 10:47:00 | 显示全部楼层   来自:183.9.230.95
改成定位指令,定位指令是有正反转的,所以会根据正反转增加或是减少 脉冲指令只能发脉冲,没有方向信号,方向信号是用户另外程序控制的,所以脉冲指令数值只能增加,不会减少。
发表于 2022-1-14 10:54:36 | 显示全部楼层   来自:183.9.230.95
用定位指令,如DRVI、DRVA、PLSV等这些指令有方向信号,D8140会相应的增加或减少,一个方向为加,另一方向为减!