本帖最后由 技成张志强 于 2022-1-13 16:14 编辑

老师您好,我这里主要是想咨询一下 EtherCAT端子模块的选型,目前我这里主要用倍福来做数据采集,分别是压力传感器,德国威卡,45Mpa  4-20mA输出 24V 供电 两线制,和位移传感器RH5MA0140M01D601A100,24v  4-20mA  两线制,然后现在要怎么选用端子模块
发表于 2022-1-13 12:24:46 | 显示全部楼层
参考:EL3021 | EtherCAT Terminal, 1-channel analog input, current, 4…20 mA, 12 bit
 楼主| 发表于 2022-1-13 17:29:45 | 显示全部楼层
两种信号就用EL3021这一种采集卡就可以了是吗,有地方能找到程序框架啥的吗

点评

我看你都是4-20ma,可以理解成一种信号。程序框架倒没有,简单的模拟量转换,说明书手册上会有,倍福官网可以找到这个模块的说明书  详情 回复 发表于 2022-1-14 10:20
发表于 2022-1-14 10:20:59 | 显示全部楼层
huangdeyu600463 发表于 2022-1-13 17:29
两种信号就用EL3021这一种采集卡就可以了是吗,有地方能找到程序框架啥的吗 ...

我看你都是4-20ma,可以理解成一种信号。程序框架倒没有,简单的模拟量转换,说明书手册上会有,倍福官网可以找到这个模块的说明书