(1)原因分析。


1)合闸熔断器,控制熔丝熔断或接触不良。

2)直流接触器触点接触不良或控制开关触点及断路器辅助触点接触不良。


3)直流电压过低。

4)合闸闭锁动作。


(2)处理方案。

1)对控制回路、合闸回路及直流电源进行检查处理。


2)若直流母线电压过低,调节蓄电池组端电压,使电压达到规定值。

3)检查SF6气体压力、液压压力是否正常;弹簧机构是否储能。


4)若值班人员现场无法消除时,按危急缺陷报值班调度员。