怎样计算高压断路器的动、热稳定电流

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-11-22 23:26:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式   来自:222.80.172.178

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
有没有计算的公式之类,或者能详细描述的大佬
2
发表于 2021-11-23 09:38:17 | 只看该作者   来自:113.116.224.171
热稳定电流计算有什么用呢?通俗的说,它可以避免在短路时,开关和导线不会损坏,否则,就会产生开关损坏或者导线直接烧毁的现场。

      计算参见国标GB3906[附录D]中公式:S=I/a√(t△θ)。

式中:I--额定短时耐受电流;a—材质系数,铜为13,铝为8.5;t--额定短

路持续时间;△θ—温升(K),对于裸导体一般取180K,对于4S持续时间

取215K。
3
发表于 2021-11-23 09:41:14 | 只看该作者   来自:113.116.224.171

此软件“仅限学习交流”,如用于商业用途,请到官方购买正版软件,追究法律责任与“技成培训网”无关!