刚刚接触PLC ,请教一下大神,下面这个485 MODBUS 继电器报文(01 05 00 01 FF 00 D0 FA)用200SMART的MODBUS程序管脚怎么写,才能发送指令控制继电器动作,万分感谢
2
发表于 2021-10-20 14:11:30 | 只看该作者   来自:219.133.158.37
1 05 00 01 FF 00
MBUS_MSG 指令的主要管脚
Slave   从站地址:上面的第一个字节
RW  读写请求:1      0 = 读, 1 = 写   因为上面的第二个字节05 是写从站指令
Addr  数据地址:2   上面的第3、4字节+1,就是2
Count 数据个数:1  因为 05 功能码是写单个输出线圈。
DataPtr 所指向的 VW中存储 16#FF00     是上面的第5、6个字节。
2、除了这些、还有波特率、检验方式、数据位8位、停止位1位;
还有通讯的电气连接。