1、我在用KTP700触摸屏组态配方的时候,可以正常下载配方数据到PLC中,但是断电重启之后必须再下载配方到PLC,不然PLC数据都为0,有什么办法可以断电重启之后保持之前关闭的配方数据吗?
2、还有我下载配方到PLC之后,不能单独修改I/O域的值,只能通过配方写入,组态了配方之后,只能通过配方修改要写入的数值吗?

发表于 2021-10-18 11:45:50 | 显示全部楼层   来自:61.144.183.60
1.配方的概念仅存在于触摸屏!对PLC而言,是触摸屏传递了配方的一个数据记录给PLC,这是整体传送的,在PLC上是一个数据集!等同于我们C语言中的结构体!PLC断电是否保存依赖你的PLC系统设置!2.你说的修改I/O域的值,应该还是指通过触摸屏修改吧PLC内的值吧?既然定义了配方,就强调了整体性操作(以数据记录为单位)。