[提问] 模拟量输出无实际输出

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-10-12 17:36:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式   来自:119.122.88.52

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
1200 4AQ通道的模拟量模块,在线监控QW112的地址有数值,实际测量通道的电流一直是零,组态参数是电流0-20mA, 检查地址也是对的。直接给每个通道赋值,通道还是没有电流。PLC没有报错之类的信息。不知道什么原因,都没有思路了。手里也没有其他的模块更换,来判断是不是模块的问题
2
发表于 2021-10-12 17:55:58 | 只看该作者   来自:113.116.224.95
组态参数是电流0-20mA,就无法使用断路检测,先组态4-20mA,看一下外围硬件回路是否断路现象再判断。如果断路输出指示会变红色,在线看一下诊断信息。
3
发表于 2021-10-13 08:25:08 | 只看该作者   来自:111.18.246.1
会不会是多处赋值?