[提问] S7-200smart和从站通讯,轮循时死机。

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-8-17 21:51:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式   来自:223.104.74.156

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
PLC每次刚上电能正常通讯。过几秒钟就不动了。已经调了:time out 。问题还是如此。轮循着时突然就不动了。
2
发表于 2021-8-18 09:37:41 | 只看该作者   来自:113.116.224.95
轮训程序看看吧,估计是扫描不到站点了,你可以只让它对每一个站点扫描一次。还有就是读站点的时间加长,确保都能完成。

点评

好的,谢谢了。  详情 回复 发表于 2021-8-25 19:42
3
 楼主| 发表于 2021-8-25 19:42:14 | 只看该作者   来自:223.104.74.156
ali3070091 发表于 2021-8-18 09:37
轮训程序看看吧,估计是扫描不到站点了,你可以只让它对每一个站点扫描一次。还有就是读站点的时间加长,确 ...

好的,谢谢了。
4
发表于 2023-3-11 18:06:12 | 只看该作者   来自:119.132.156.59
xx