话说星三角降压启动,对于电工朋友或者工控朋友来说,肯定并不陌生,不仅不陌生,还经常使用,那么我们知道星三角降压启动在触摸屏上如何实现控制吗?接下来带各位小伙伴朋友们来演示一下,如何在触摸上显示并控制!
01编写程序

第一步:(编写启保停程序—使用SM0.5秒脉冲—沿脉冲(上升沿)—字递增指令每秒加一—当VW20值等于60秒—VW30加一同时复位VW20值—当VW30值等于60分钟—VW40加一同时复位VW30)

1.png


第二步:(启保停程序)

2.png


第三步:(当Q0.1常开线圈接通变为常闭输出T37定时器开始计时,计时时间有VW10地址输入设定,这里可以关联到触摸屏上设定时间)

3.png

第四步:(当T37定时器定时时间到T37常开变为常闭输出M0.1常闭输出Q0.2三角形接触器接通并自锁)

4.png


第五步:(当M0.0启动按钮接通清零时间累计)

5.png



02设计触摸屏画面

第一步:(根据PLC程序添加变量地址)

6.png



第二步:(设置触摸屏和PLC IP地址)

本地IP地址是指电脑或者触摸屏的IP地址

远程IP地址是指PLC的IP地址

7.png


第三步:(在用户窗口设计组态画面)

8.png


03运行演示

9.png

文章来源:PLC发烧友,作者:徐陈爽




5.png