S7-1500 F-CPU 上载需要的条件

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-8-4 09:52:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式   来自:113.116.224.95

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
本帖最后由 ali3070091 于 2021-8-4 09:52 编辑

文档下载地址: S7-1500 F-CPU 上载需要的条件.pdf (838.93 KB, 下载次数: 2)

本FAQ描述s7-1500 F-CPU允许硬件和程序整体上载所需要的几个条件。

1          SIMATIC S7-1500 F-CPU 上载需要满足什么条件
到目前为止,在STEP7环境,S7-300/400 F-CPU是支持项目的整体上载(软件和硬件),在TIA环境中,S7-300/400/1200 F-CPU不支持项目的整体上载,而S7-1500 F-CPU在满足条件的情况下,支持项目的整体上载。
S7-1500 F-CPU支持上载需要满足的条件如下:
1)         S7-1500 F-CPU的固件版本V2.1或更高;
2)         TIA的编程软件V14 SP1或更高;
3)         被上载的F-CPU,在原来下载安全项目时,必须勾选“Enable consistent upload from the F-CPU”(Safety Administration —>Settings—>Advanced settings)的选项,如下图所示。





2
 楼主| 发表于 2021-8-4 09:52:52 | 只看该作者   来自:113.116.224.95
图1-1 使能” Enable consistent upload from the F-CPU”选项
注意:三个条件必须都同时满足,不满足不能整体上载S7-1500 F-CPU项目;尤其第三个条件,使能允许上载选项是在原来下载项目时,不是现在上载的环境中使能。
一般上述的三个条件中,前面两个条件容易满足,如果第三个条件不能满足,在上载项目时,会报“Online upload of this device is not support”错误,如下图所示。
图1-2 未使能允许上载后上载报错
2          SIMATIC S7-1500 F-CPU上载的操作
1)         新建空项目,选中项目名“项目4”,在“在线”菜单中,点击“将设备作为新站上传(硬件和软件)”上载,如下图所示。
图2-1 上载操作1
2)         在弹出的窗口中选择用于连接PLC的“PG/PC 接口类型”以及“PG/PC 接口”;单击“开始搜索”命令,显示所有兼容的设备;在可访问节点的设备表格中,选择目标设备;单击“从设备上传”按钮,完成新站上传,如下图所示。
图2-2 上载操作2
3)         上载后结果如下图所示。
图2-3 上载结果


3
发表于 2021-8-4 14:46:43 | 只看该作者   来自:119.122.88.52
学习学习
此软件“仅限学习交流”,如用于商业用途,请到官方购买正版软件,追究法律责任与“技成培训网”无关!