技成培训网论坛

 找回密码
 立即注册
打印 上一主题 下一主题
开启左侧

S7-200SMART流量计累加

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-7-30 16:40:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式   来自:113.87.97.156

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请教各位师傅,用S7-200Smart怎么做流量累加?希望有例子参考。流量计信号是4-20MA
2
发表于 2021-7-30 16:41:38 | 只看该作者   来自:113.87.97.156
100ms中断 加个流量计算  注意是毫秒
3
发表于 2021-12-20 16:58:53 | 只看该作者   来自:219.133.158.37
我也需要,谢谢
4
发表于 2022-2-17 14:26:05 | 只看该作者   来自:119.123.100.121
有一个漏网之鱼要重复了
5
发表于 2022-2-17 14:52:36 | 只看该作者   来自:113.87.97.156
可以使用定时中断,在定时中断程序里采样流量计模拟量信号。s7-200 smart定时中断可以通过smb34/smb35实现。举个例子,可以1s或1min中断一次。
        在定时中断程序里如果用浮点数做流量累加,要注意当累加值与流量计采样值相差很大的时候会产生累加错误。因为浮点数相加的时候按照指数对齐,这时 小数点后只保留小数点6位,当2个浮点数相差很大时,相加后的数据就会出现不能累加的情况。
       解决的方法可以将流量累加的一定数值后,比如累计1个小时后,将累加值及时保存到vw存储区中,然后清空累加值,再重新累计。
  请检查你的程序,可以尝试设置中断时间为1S,看看运行结果。如果还是每个扫描周期加一次,那你需要检查一下你的程序。
6
发表于 2022-2-17 15:00:50 | 只看该作者   来自:113.87.97.156
对于流量累计,100MS太快了,这样你流量换成累加的时候非常小;再着流量的检测、传输、再加上自身的滤波,实时性远没有0.1S那么高,可以设置0.5S或者1S即可!
7
发表于 2022-2-17 15:36:48 | 只看该作者   来自:119.123.100.65
1111
8
发表于 2022-2-17 15:38:24 | 只看该作者   来自:219.133.158.37
学习学习
9
发表于 2022-2-17 15:46:56 | 只看该作者   来自:219.133.158.37
谢谢大神们
10
发表于 2022-2-17 15:51:46 | 只看该作者   来自:219.133.158.37
11
发表于 2022-2-17 16:03:34 | 只看该作者   来自:113.90.0.208
此软件“仅限学习交流”,如用于商业用途,请到官方购买正版软件,追究法律责任与“技成培训网”无关!