问:
自动运行程序中有3条针对Y0的定位指令(用的DRVI)()
这三条定位指令暂且标为1号2号和3号
在自动运行中,
1号定位运行,1号定位结束后,再不运行------
然后没有物料时,2号每0.5秒进行一次定位-----
然后有物料时,在2号定位完成后,2号停止,气缸动作-----
3号定位,气缸动作------气缸动作完成后返回让2号定位(2号每0.5秒进行一次定位,在根据有没有料继续运行)

问题就出在,运行到返回继续让2号定位时,2号定位程序出现错误代码,但是针对Y0,设备停止后在线监测,这三条定位指令并没有同时输出,三条定位的驱动命令并没有同时触发
程序中手动有两条也是DRVI驱动Y0,但是手动根本没有运行,

请问这是咋回事???

答:
最好一个轴只用一条定位指令  
多条时确认一下每条之间有间隔时间  至少1个扫描周期