三菱定位模块FX3U-1PG接线图(FX3U-1PG线路连接图)(FX3U-1PG外部连接图)

1、FX3U-1PG
漏型输入接线图/FX3U-1PG源型输入接线图

2、FX3U-1PG输出接线图

   
3、接线注意事项

  1) 请避免FP、RP、PG0、CLR信号用电源与其他输入输出用电源共用。

  2) 在噪音较多的环境中,如果发生位置偏移等误动作,通过下列对策有时候可降低噪音造成的影响。

   . 在与FX3U-1PG连接的电源线路的电源装置侧与伺服放大器侧安装噪音滤波器(与TDK-Lambda制MXB-1210-33相当)。

   . 在与VIN、FP、RP、PG0、CLR连接的电缆的伺服放大器侧安装铁氧体磁心(与TDK制ZCAT3035-1330相当)。

4、接地

  请按下列项目进行接地。

. 请进行D类接地。(接地电阻:100Ω以下)

. 请尽可能采用专用接地。

    无法采用专用接地时,请采用下图的“共用接地”。

    关于详细内容,请参考所连接可编程控制器的下列手册

   
. 请将接地点尽可能设置在该可编程控制器的附近,缩短接地线的距离。

5、端子螺丝尺寸和紧固扭矩

   1PG的端子排采用M3螺丝。

   关于电缆的末端处理,请参考以下内容。

   紧固扭矩取0.5~0.8N.m。

   拧紧端子螺丝时,请注意扭矩不要在规定值以上。否则可能导致故障、误动作。

   A、1个端子上接1根线时
      

   B、1个端子上接2根线时

      



2
发表于 2021-6-30 15:41:01 | 只看该作者   来自:113.90.3.219
蛮好的,优秀
3
发表于 2021-7-1 10:23:35 | 只看该作者   来自:113.90.1.137
杠杠的哦
4
发表于 2021-7-22 14:24:49 | 只看该作者   来自:113.90.0.208
赞赞的
5
发表于 2021-7-26 13:42:36 | 只看该作者   来自:113.90.3.111
蛮好的哦,点赞
6
发表于 2021-7-27 11:26:25 | 只看该作者   来自:113.116.34.187
来瞧瞧学学
7
发表于 2021-8-4 11:52:14 | 只看该作者   来自:113.116.34.187
赞赞的
8
发表于 2021-8-17 14:51:14 | 只看该作者   来自:113.116.224.109
赞,顶贴
9
发表于 2021-8-24 11:55:38 | 只看该作者   来自:113.90.0.208
那个小本本记下来
10
发表于 2021-12-29 17:43:30 | 只看该作者   来自:219.133.158.37
来看看学习一下
11
发表于 2022-1-18 13:48:18 | 只看该作者   来自:119.123.100.65
谢谢
12
发表于 2022-2-12 16:23:20 | 只看该作者   来自:219.133.158.37
此软件“仅限学习交流”,如用于商业用途,请到官方购买正版软件,追究法律责任与“技成培训网”无关!
本站仅提供软件下载,不提供软件安装、破解等指导服务。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版技能点规则

小黑屋|技成培训网论坛   粤ICP备11069432号-1

GMT+8, 2024-4-23 16:04

Powered by jcpeixun X3.3

© 2007-2024 深圳市技成科技有限公司

快速回复 返回顶部 返回列表