200smart 与V20变频器Modbus rtu通讯例子

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-6-8 17:44:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式   来自:219.133.158.37

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
200smart 与V20变频器Modbus rtu通讯例子
   基于上次200smart 与V20变频器的USS通讯验证之际,我就有心想测试一下Modbus rtu方式连接V20变频器,毕竟,硬件接线基本就绪着的,只是控制程序及V20变频器参数稍微有一些区别而已。
测试硬件:
1)  cpu 200smart SR30;6ES7 288-1SR30-0AA0
2)  V20变频器;6SL3210-5BE23-0UV0
3)  DP插头;6ES7 972-0BB12-0XA0
4)  编程软件,STEP7 MicroWIN SMART V2.4
5)  连接导线若干
V20变频器参数设置:
1)  P0010 = 30  P0970 = 21设置回工厂设置
2)  P0003 = 3 (专家参数)
3)  设置V20 Modbus rtu宏参数Cn011
4)  设置与变频器连接的电机参数P0100开始,省略
5)  其中:有关通讯参数部分
P0700 = 5
P2010[0] = 6  9600bps
P2014[0] = 100 mS,修改为0 mS
P2021 = 1 Modbus rtu从站地址
P2022 = 1000 应答超时
P2023 = 2 RS485通讯协议
P2034 = 2 偶校验
P2035 = 1 一个停止位
设置好宏参数及修改部分参数后,给变频器重新断电再上电,使设置生效。
6)  编辑熟悉了的Modbus rtu程序:
7)  初始化:
轮询:
V20控制字:
其中,40100的控制字数据含义:
16#047E:V20变频器准备
16#047F:正转
16#0C7F:反转
16#057E:正向点动
16#067E:反向点动
16#04FE:故障确认
40101,频率设置:VD10
读V20变频器状态字及频率:
读取实际频率:
V20变频器的频率值,由16384对应P1082变频器最大频率(按50Hz计算获取)
8)  编译、下载用户程序,连接通讯,在线测试:
   V20变频器频率设置VD10的数据,由V20变频器反馈到40111 = VW106,经过计算获得数据存放到VD14 = 24.99,基本接近频率设置VD10的数据。
   读、写其它V20变频器数据,可以在此程序基础上扩展MSG指令获取数据。

来源:西门子工业论坛
2
发表于 2021-6-9 14:26:39 | 只看该作者   来自:113.116.224.109
有点多,慢慢吸收吧
3
发表于 2021-6-11 11:40:07 | 只看该作者   来自:113.90.0.141
哦还蛮好的,喜欢
4
发表于 2021-6-24 11:29:41 | 只看该作者   来自:219.133.158.37
这分享可以的
5
发表于 2021-7-1 11:55:13 | 只看该作者   来自:113.90.2.207
嗯,优秀
6
发表于 2021-12-22 15:18:20 | 只看该作者   来自:113.116.34.187
很不错的分享,收藏了
此软件“仅限学习交流”,如用于商业用途,请到官方购买正版软件,追究法律责任与“技成培训网”无关!
本站仅提供软件下载,不提供软件安装、破解等指导服务。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版技能点规则

小黑屋|技成培训网论坛   粤ICP备11069432号-1

GMT+8, 2024-4-28 23:17

Powered by jcpeixun X3.3

© 2007-2024 深圳市技成科技有限公司

快速回复 返回顶部 返回列表