春节活动

技成培训网论坛

 找回密码
 立即注册
查看: 332|回复: 20
收起左侧

电工接线标准

[复制链接]
发表于 2021-5-25 15:12:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
1、紧固接线用力要适中,***将就作业。
2、用螺丝刀紧固或松动螺丝时, 必须用力使螺丝刀顶紧螺丝,然后再进行紧固或松动,防止螺丝刀与螺丝打滑,造成螺丝损伤不易拆装,尤其是挂箱内的常用空开。
3、发现难于拆卸的螺栓螺母, 不要鲁莽行事,防止造成变形更难于拆卸,应给予适当敲打,或加螺丝松动剂、稀盐酸等稍后再进行拆卸。
4、不要用老虎钳紧固或松动螺栓螺母, 以防造成损坏,用活口扳手时要调整好开口,防止将螺栓螺母损坏变形,造成不易拆装。
5、同一接线端子允许最多接两根相同类型及规格的导线。
6、易松动或易接触不良的接线端子,导线接头必须以“?“型紧固在接线端子上,增加接触面积及防止松动。
7、导线接头 或线鼻子互相连接时,中间严禁加装非铜制或导电性能不好的垫片。
8、导线接头连接时, 要求接触面光滑且无氧化现象,接线鼻子或铜排相接时,可在接触表面清理干净后涂抹导电膏,然后再进行紧固。
9、接临时线时, 单根导线软线的要求接线头对折- -次,然后接到空开下口;单芯硬线要以“? "型接到空开下口。
10、30KW及以 上电机接线,要求电机出线和连接电机的电缆导线之间不允许跨接导电性能不好的垫片,如镀锌螺母、平垫、弹簧垫等。
11、使用绝缘胶带缠绕电缆或其他要保护绝缘的设备时, 绝缘层要以压置1/2的比例从-端缠绕到另-端,且至少往返一来回。

发表于 2021-5-26 13:48:23 | 显示全部楼层
棒棒的,完美
发表于 2021-5-27 11:47:19 | 显示全部楼层
666哦
发表于 2021-5-28 11:47:12 | 显示全部楼层
小的来学习啦
发表于 2021-5-31 11:52:16 | 显示全部楼层
实用性高
发表于 2021-6-2 14:54:48 | 显示全部楼层
还蛮全面的,学习了
发表于 2021-6-11 11:49:35 | 显示全部楼层
适合我,谢谢
发表于 2021-6-17 14:58:12 | 显示全部楼层
杠杠的
发表于 2021-6-28 15:12:45 | 显示全部楼层
提升自己,加油自己
发表于 2021-6-29 11:07:54 | 显示全部楼层
分享不错哦
发表于 2021-7-23 16:08:46 | 显示全部楼层
全面哦
发表于 2021-7-30 10:51:12 | 显示全部楼层
哇塞谢谢楼主分享
发表于 2021-8-17 14:57:48 | 显示全部楼层
学到了
发表于 2021-8-25 15:34:12 | 显示全部楼层
那真的要好好学习一下
发表于 2021-8-26 08:49:51 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2021-9-3 16:15:19 | 显示全部楼层
明白
发表于 2021-9-6 14:45:14 | 显示全部楼层
真棒
发表于 2021-9-7 15:30:47 | 显示全部楼层
这标准可以的
发表于 2021-11-12 15:56:09 | 显示全部楼层
不错不错,收藏了
发表于 2021-11-18 11:49:31 | 显示全部楼层
很好,记下了
发表于 2021-12-15 16:47:45 | 显示全部楼层
路过看看
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|技成培训网论坛   粤ICP备11069432号-1

GMT+8, 2022-1-26 21:40

Powered by jcpeixun X3.3

© 2007-2022 深圳市技成科技有限公司

快速回复 返回顶部 返回列表