三菱FX3U错误指示灯闪烁,错误代码6401

[复制链接]
发表于 2021-2-24 14:29:23 | 显示全部楼层 |阅读模式   来自:113.90.1.137

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
图片:

图片:

如题所示,一台FX3U机器运行了大半年时间,一直正常,某天开机的时候发现机器不运转了,PLC的  ERROR指示灯不停的闪烁,用电脑来监控,错误代码为6401。

将之前保存的源程序  与报错的PLC内的程序作校验时发现:报错的PLC程序多了很多  NOP  行,大概有几百上千行NOP。

关于6401这个错误代码,我已经遇到过两次了,之前一次是在两三年前,最近一次是在今天。两次是不同的机器,不同的程序;一样类型的PLC,(FX3U),一样的症状;把源程序重新下载进去就没有问题了。不知道是什么原因。

不知道大家有没有遇到类似的情况,欢迎大家留言讨论



发表于 2021-2-24 14:50:58 | 显示全部楼层   来自:112.97.87.190
就是程序丢失了个部分,之前也遇到过,而且只丢了一行。什么原因就不用纠结了,把原程序灌进去就可以了