西门子300的Profibus-DP通讯问题查找

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-2-23 10:44:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式   来自:61.144.183.60

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
春节期间,对一条生产线进行了改造,改造内容涉及Profibus通讯线的改动,需要剪短重新接。设备改造完成后,通电发现只有一个站通讯正常,其余的全部掉站,网络拓扑图大概如下:

图1
因改造需求,剪掉了5号站到6号站、6号站到2号站的网线。

通电后,网络监视图如下:
图2
问题很奇怪,前后都是掉线状态,但是5号站在中间,却是正常的,三年没碰Profibus-DP网络,突然不知道从哪入手了,冷静下来,处理过程如下:
1. 就把6号站的DP头进出线都重新接了一遍,发现结果还是一样;
2. 把5号站的终端电阻拨至ON,则3/4/5/7/8/9站均正常,但是5号站BF灯大概3s亮一次红灯;
3. 把6号站的终端电阻拨至ON,则还是出现图2所示的诊断结果;
4. 判断出5号站至6号站网线或者DP头接线应该是有问题的,改造的时候拆的是6号站DP头的线,于是将6号站的进线重新接,发现结果还是如图2一样;
5. 死马当做活马医,把5号站的出线重新接一遍,重新上电后,网络正常了。
(以上流程,大概花费1个小时)

结论:应该是之前施工的时候,5号站的进线没有按照正规的方式来接,导致网络不稳定。

来源:西门子工业论坛