技成培训网论坛

 找回密码
 立即注册
打印 上一主题 下一主题
开启左侧

电气设备,为了安全可靠的工作,都必须有一

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
游客  发表于 2020-12-19 07:47:20 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式   来自:112.250.82.148

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
电气设备,为了安全可靠的工作,都必须有一定的电流,电压和功率因数的限制和规定值,这种规定值就称为额定值。2.电路的三种工作状态是什么?(1)通路 (2)开路 (3)短路3.单相交流电路的有功功率、无功功率和视在功率的计算公式?(1) 有功功率:P=UIcosΦ (2)无功功率:Q=UIsinΦ (3)视在功率:S=UI4.什么是中性点位移?当星形连接的负载不对称时,如果没有中线或者中线的阻抗较大,就会出现中性点电压,这样的现象就叫做中性点位移。图片 电气人必知的电气知识50条!你都知道几条?5.什么叫有功功率?什么叫无功功率?(1)电流在电阻电路中,一个周期内所消耗的平均功率叫有功功率。(P)单位:瓦(2)储能元件线圈或电容器与电源之间的能量交换,为了衡量他们之间能量的大小,用瞬时功率的最大值来表示,也就是交换能量的最大速率,称为无功功率(Q)单位:乏。6.功率因数进相和迟相是怎么回事?同步发电机既发有功也发无功,这种状态称为迟相运行,或称滞后,此时发出感性无功功率,但有时,发电机送出有功,吸收无功,这种状态称为进相运行。7.发电机并列有几种方法?各有何优缺点?(1 )发电机并列的方法分两类:准同期法和自同期法。(2 )准同期法的优点是发电机没有冲击电流,对电力系统没有什么影响,但如果因某种原因造成非同期并列时,则冲击电流很大,比机端三相短路时电流还大一倍。自同期法并列的优点是操作方法比较简单,合闸过程的自动化简单,在事故状态下,合闸迅速。缺点是有冲击电流,而且对系统有影响,即在合闸的瞬间系统电压降低。8.准同期并列有哪几个条件?不符和这些条件将产生什么样的后果?满足三个条件(1)电压相等(2)电压相位一致(3)频率相等(1)电压不相等的情况下,并列后,发电机绕组内的冲击电流相当大。(2)电压相位不一致,后果可能产生很大的冲击电流使发电机烧毁或使大轴扭曲。(3)频率不等,将使发电机产生机械震动。9.端电压低了或高了,对发电机本身有什么影响?(1)电压过低会降低运行的稳定性。励磁电流变化就会引起电压大变化,降低了调节的稳定性,而定子绕组温度可能升高(出力不变的情况下)。(2)电压太高,转子绕组的温度可能超出允许值,并对定子线圈的绝缘也有威胁。10.发电机允许变为电动机运行吗?发电机变为电动
此软件“仅限学习交流”,如用于商业用途,请到官方购买正版软件,追究法律责任与“技成培训网”无关!
本站仅提供软件下载,不提供软件安装、破解等指导服务。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版技能点规则

小黑屋|技成培训网论坛   粤ICP备11069432号-1

GMT+8, 2024-4-28 12:41

Powered by jcpeixun X3.3

© 2007-2024 深圳市技成科技有限公司

快速回复 返回顶部 返回列表