技成培训网论坛

 找回密码
 立即注册
打印 上一主题 下一主题
开启左侧

[提问] wincc 运行后任务栏故障,有没有朋友或者老师帮忙指导一下

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-12-8 13:12:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式   来自:61.149.179.30

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

2
发表于 2020-12-8 14:13:15 | 只看该作者   来自:119.122.114.171
查看软件是否授权激活,如果未授权,重新激活,如果已激活,电脑重启再试试,记得关闭杀毒,防火墙什么的

点评

软件是已授权 运行几个小时就变成红色了 我的项目是单用户项目 不知道影不影响控制。  详情 回复 发表于 2020-12-8 14:19
3
 楼主| 发表于 2020-12-8 14:19:31 | 只看该作者   来自:61.149.179.30
liyan2825992 发表于 2020-12-8 14:13
查看软件是否授权激活,如果未授权,重新激活,如果已激活,电脑重启再试试,记得关闭杀毒,防火墙什么的 ...

软件是已授权   运行几个小时就变成红色了  我的项目是单用户项目  不知道影不影响控制。

点评

现场看看软件是否能周边PLC等设备进行数据监控与参数设置 如果买的不是西门子正版,有的也会跑几个小时出点问题的  详情 回复 发表于 2020-12-8 16:13
4
发表于 2020-12-8 16:13:03 | 只看该作者   来自:119.122.114.171
guyuelei 发表于 2020-12-8 14:19
软件是已授权   运行几个小时就变成红色了  我的项目是单用户项目  不知道影不影响控制。 ...

现场看看软件是否能周边PLC等设备进行数据监控与参数设置
如果买的不是西门子正版,有的也会跑几个小时出点问题的

点评

开发能用,没有长时间连接测试。 测试一下看看连接结果。  详情 回复 发表于 2020-12-14 13:54
5
 楼主| 发表于 2020-12-14 13:54:21 | 只看该作者   来自:61.149.179.30
liyan2825992 发表于 2020-12-8 16:13
现场看看软件是否能周边PLC等设备进行数据监控与参数设置
如果买的不是西门子正版,有的也会跑几个小时出 ...

开发能用,没有长时间连接测试。   测试一下看看连接结果。
此软件“仅限学习交流”,如用于商业用途,请到官方购买正版软件,追究法律责任与“技成培训网”无关!
本站仅提供软件下载,不提供软件安装、破解等指导服务。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版技能点规则

小黑屋|技成培训网论坛   粤ICP备11069432号-1

GMT+8, 2024-4-27 18:41

Powered by jcpeixun X3.3

© 2007-2024 深圳市技成科技有限公司