技成培训网论坛

 找回密码
 立即注册
打印 上一主题 下一主题
开启左侧

[提问] 三菱FX3uPLC与台达变频器通讯不上

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-10-28 22:09:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式   来自:117.61.93.203

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
变频器是台达VFD-L,通讯口是RJ11口的485,现在我用的是4芯电话线连接的(从左到右颜色是黑-红-绿-黄),然后我取了中间两根当485通讯线,红+,绿-,程序用串口调试助手测试过了,数据能发的过去,变频器参数也如图片里设置那样。现在我想控制变频器正转,但是不行。想请教下看是哪里有问题,是程序,还是通讯线接错了。谢谢!
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
2
发表于 2020-10-29 09:43:49 | 只看该作者   来自:113.116.34.206
你得试试用串口连接变频器,发送这一串对应的程序过去,看看变频器能不能动,动不了的话得去问下变频器的厂家看看这个变频器有没有哪些特殊的设置需要去做的
3
发表于 2021-4-1 20:46:52 | 只看该作者   来自:122.227.64.90
11