要的。
1摇表
5oOV以上的线路或电气设备,应使用100OV或250OV的摇表。
(2)用摇表测试高压设备的绝缘时,应由两人进行。
备上无人工作后方可进行。
层上,以减小绝缘表面泄漏电流对测量造成的误差。
短接时,摇动摇表其指针应指向"O”。说明摇表功能良好,可以使用。
(6)测试前必须将被试线路或电气设备接地放电。测试线路时,必须取得对方允许后方可进行。
电流的影响。
(8)测试过程中两手不得同时接触两根线。
(9)测试完毕应先拆线,后停止摇动摇表。以防止电气设备向摇表反充电导致摇表损坏。
(10)雷电时,严禁测试线路绝缘。
(3)测量前必须将被测线路或电气设备的电源全部断开,即不允许带电测绝缘电阻。并且要查明线路或电气设
(5)测量前应对摇表进行开路校检。摇表"L端与"E"端空载时摇动摇表,其指针应指向"oo";摇表"L"端与"E"端
电工常用测量仪表有摇表、万用表和钳形电流表,这些仪表在测量时若不注意正确的使用方法或稍有疏忽,不是
将表烧坏,就是使被测元件损坏,甚至还危及人身安全,因此,掌握常用电工测量仪表的正确使用方法是非常重
摇表又称兆欧表,其用途是测试线路或电气设备的绝缘状况。使用方法及注意事项如下1)首先选用与被泌
元件电压等级相适应的摇表,对于50OV及以下的线路或电气设备,应使用500V或100OV的摇表。对于
(4)摇表使用的表线必须是绝缘线,且不宜采用双股绞合绝缘线,其表线的端部应有绝缘护套;摇表的线路兹
子"L"应接设备的被测相,接地端子"E"应接设备外壳及设备的非被测相,屏蔽端子"G"应接到保护环或电缆绝缘扩
(7)测量时,摇动摇表手柄的速度要均匀120r/ min为宜;保持稳定转速1min后,取读数,以便躲开吸收
万用表
的增益等。因此,万用表转换开关的接线较为复杂,必须要掌握其使用方法。
电阻,则应先调表指针的电气零位,以防表内电池电压下降而产生测量误差。
度盘的1/2以上处,测量电阻时指针指在刻度盘的中间处才准确。
(3)测量直流时要注意表笔的极性。测量高压时,应把红、黑表笔插入"25o ov”
和""插孔内,把万用表放在绝缘支架上,然后用绝缘工具将表笔触及被测导体。
(4)测量晶体管或集成件时,不得使用R×1和R×1Ok量程档。
(5)带电测量过程中应注意防止发生短路和触电事故。
(6)不用时,切换开关不要停在欧姆档,以防止表笔短接时将电池放电。
3钳形电流表
钳形电流表分高、低压两种,用于在不拆断线路的情况下直接测量线路中的电流。其使用方法如下:
(1)使用高压钳形表时应注意钳形电流表的电压等级,严禁用低压钳形表测量高电压回路的电流。用高压钳形
表测量时,应由两人操作,非值班人员测量还应填写第二种工作票,测量时应戴绝缘手套,站在绝缘垫上,不得
触及其它设备,以防止短路或接地。
(2)观测表计时,要特别注意保持头部与带电部分的安全距离,人体任何部分与带电体的距离不得小于钳形表
的整个长度。
(3)在高压回路上测量时,禁止用导线从钳形电流表另接表计测量。测量高压电缆各相电流时,电缆头线间距
离应在30 Omm以上,且绝缘良好,待认为测量方便时,方能进行。
(4)测量低压可熔保险器或水平排列低压母线电流时,应在测量前将各相可熔保险或母线用绝缘材料加以保护
隔离,以免引起相间短路。
(5)当电缆有一相接地时,严禁测量。防止出现因电缆头的绝缘水平低发生对地击穿爆炸而危及人身安全。
(6)钳形电流表测量结束后把开关拔至最大程档,以免下次使用时不慎过流;并应保存在干燥的室内.