现用一台信捷XC3 PLC 的第二串口用MODBUS RTU与一台初始化后的深川SVF-EV系列变频器进行试通信,只读变频器的直流母线电压跟往变频器里写运行频率。信捷PLC的串口2(485)A端子与B端子分别接深川变频器的485+、485-,信捷PLC的串口2参数设置:波特率9600,数据位8位,停止位1位,无校验;深川变频器通信参数设置为:FF.00(本地通讯地址):001,FF.01(通讯波特率设置):3(9600BPS),FF.02(数据位校验设置):00(无校验:N,8,1,forRTU),通讯应答延时、通讯超时故障时间、传输错误处理,这些参数保持出厂值,未做修改,PLC的程序见图片;监控母线电压寄存器D0,里面数据为0;把D1的数值设置为十进制数8000(意思为50*0.8=40HZ),但是变频器面板频率数值没有变化保持50,不知道是哪里出为题,请教了!
|
|