5S之内收集的脉冲数差别非常之大,但是水泵出水量很稳定。是不是我变成的时候没有考虑扫描时间的缘故,还是说流量计的精度问题?流量计是330个脉冲每升水。水泵官方给出的流量数据是2.5升每分钟。但是按照脉冲来计算,一分钟的流量距离2.5升差非常之远!请各位解答,多谢。
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
2
 楼主| 发表于 2019-4-2 08:27:04 | 只看该作者   来自:183.17.53.211
(=_=)
3
发表于 2019-4-2 09:16:23 | 只看该作者   来自:113.116.192.193
程序写错了,,,c240直接用M8000去控制就可以,会自动的计x5的脉冲的

点评

原来如此,多谢!  详情 回复 发表于 2019-4-2 20:36
4
发表于 2019-4-2 09:33:09 | 只看该作者   来自:223.104.82.72
C240用M8000驱动,不是用X5,如果X5断开的时候就不计数的。这样数据是不对的。

点评

多谢解释!  详情 回复 发表于 2019-4-2 20:33
5
 楼主| 发表于 2019-4-2 20:33:46 | 只看该作者   来自:183.17.53.211
蔡慧荥 发表于 2019-4-2 09:33
C240用M8000驱动,不是用X5,如果X5断开的时候就不计数的。这样数据是不对的。 ...

多谢解释!
6
 楼主| 发表于 2019-4-2 20:36:58 | 只看该作者   来自:183.17.53.211
jcn6SuJ2 发表于 2019-4-2 09:16
程序写错了,,,c240直接用M8000去控制就可以,会自动的计x5的脉冲的

原来如此,多谢!
7
发表于 2019-6-29 17:00:08 | 只看该作者   来自:117.140.251.62
图中程序 MOV C240  D1 ,是不是有问题啊?