[提问] 关于wincc变量问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-3-5 10:46:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式   来自:223.104.20.218

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
我在wincc里用输入输出域链接了一个变量,刚开始的时候运行可以正常显示,但是弹出一个错误对话框后,就不能显示了。退出后重启电脑又能正常显示?请问是什么问题呢?是软件版本问题?
2
发表于 2019-3-5 13:55:42 | 只看该作者   来自:113.116.32.181
弹出错误是什么错误?另外看看当错误弹出后是只是这一个变量不显示,还是整个界面上的很多变量都不显示了,因为你要考虑是不是因为出错造成了通信连接的断开。
3
发表于 2019-3-5 19:03:13 | 只看该作者   来自:119.102.62.223
谢谢曾老师的解答
4
 楼主| 发表于 2019-3-7 23:29:25 | 只看该作者   来自:223.104.20.218
谢谢回答,不过暂时没有通讯,是内部变量。是一个系统内部变量显示不了,自定义的内部变量可以显示。
5
 楼主| 发表于 2019-3-7 23:29:58 | 只看该作者   来自:223.104.20.218
谢谢回答,不过暂时没有通讯,是内部变量。是一个系统内部变量显示不了,自定义的内部变量可以显示。
6
 楼主| 发表于 2019-3-7 23:30:25 | 只看该作者   来自:223.104.20.218
谢谢回答,不过暂时没有通讯,是内部变量。是一个系统内部变量显示不了,自定义的内部变量可以显示。
7
发表于 2019-3-8 09:52:54 | 只看该作者   来自:58.40.5.18
主要看是弹出什么错误框,才能确定是什么情况