[提问] 三菱PLC定位问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-3-3 10:52:57 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式   来自:117.154.103.246

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
老师好,请教一个问题,三菱PLC定位中,回原点指令,如果我的电机不需要接丝杆滑台,只是单纯的带动一个胶辊转动,那当我回原点的时候,我的近点跟零点信号怎么处理呢?

假设我把近点跟零点都命为X5,然后把X5短接,这样可以吗?


2
 楼主| 发表于 2019-3-19 10:08:49 | 显示全部楼层   来自:117.154.103.246
蔡慧荥 发表于 2019-3-4 09:42
DOG信号是近点狗信号,碰到此信号开始从快速向爬行速度转换。零点信号接来自伺服的Z向信号。
也可以指定为 ...

老师您好,我的意思是,我只是一个电机来带动一个胶辊,不是带动丝杆滑台,所以用DSZR的时候,我的零点信号和近点信号怎么给呢,传感器装哪里,当我按下回原点按钮,胶辊就会一直转,如何检测X0信号?
3
 楼主| 发表于 2019-3-19 10:33:54 | 显示全部楼层   来自:117.154.103.246
蔡慧荥 发表于 2019-3-4 09:42
DOG信号是近点狗信号,碰到此信号开始从快速向爬行速度转换。零点信号接来自伺服的Z向信号。
也可以指定为 ...

老师,我想到一个办法,不知道是否可行,由于我是电机带动胶轮不是带动丝杆,所以我的绝对定位不需要依靠回原点指令来保证位置精度,所以,我直接用    DMOV K0 D8340来代替DSZR,可以吗?