您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
FX1N通过FX1N-485-BD与台达变频器VFD-M通讯,采用7,N,2 for ASCII,通讯格式字,通讯速率9600,变频器运行频率30Hz,我按照了李金城老师的《PLC模拟量与通信控制应用实践(第2版)》353页编写了个读取变频器频率电流电压的程序,但实际读取不到频率数据,这是怎么回事?之前我编写了控制正转,反转,写入频率的运行都可以,就是读取频率的程序不行。我试过用用电脑通过串口通讯助手软件通过USB转485线连接变频器读取频率时,发回来的数据是频率的正确数据。下面是程序,请老师指点下,另我发现书本程序也有点小错误。
监控到的数据如下,重复了发送的指令,从D117开始那些数据一直在变化,
|