各位同仁  请教一下:C:\Users\Administrator\Desktop\55.jpg
三菱定位模块QD77MS 中,  在程序中如果写入
DMOV  K300   UO\G2026   (指定第三条定位数据的定位位置)。


那么这条指令和  三菱定位模块设置软件中的  轴1的第三条定位数据是什么关系呢?
C:\Users\Administrator\Desktop\66.jpg

2
发表于 2018-10-4 13:59:05 | 只看该作者   来自:183.240.210.63
软件中设置作为初始化设置,可以减少编程量,也不用记忆这些缓冲区的具体地址,如果初始化后没有程序,那这些设置会一直有效。
当以后对这些初始化的数据要做更改,可以再用程序对这些地址进行操作,这样就以程序设定的数据为准。