[提问] 昆仑通泰触摸屏能访问S7-1200的DB块吗?

[复制链接]
发表于 2018-9-4 11:32:43 | 显示全部楼层 |阅读模式   来自:144.123.6.74

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
昆仑通泰触摸屏能访问S7-1200的DB块吗?应该怎么访问 谢谢
发表于 2018-9-4 12:06:33 | 显示全部楼层   来自:223.104.148.31
dfdsfdfsdfsdfsdfsfsdfs
发表于 2018-9-5 10:29:13 | 显示全部楼层   来自:119.123.103.44
11.jpg
如图所示,需要读取DB10.DBD10的数据,数据类型为浮点数的 ,选择一个输入对话框,然后点击变量选择,可点击变量选择按钮,然后选项根据采集信息生成项,在通道类型处选择DB寄存器,数据类型选择32位的数据类型,通道地址选择10.10即可

点评

我从帮助文件中找到了 谢谢 不过不是你说的这样 你这个是300的 在1200里面没有这个设置  详情 回复 发表于 2018-9-6 23:08
 楼主| 发表于 2018-9-6 23:08:03 | 显示全部楼层   来自:144.123.6.74
jcpeixun 发表于 2018-9-5 10:29
如图所示,需要读取DB10.DBD10的数据,数据类型为浮点数的 ,选择一个输入对话框,然后点击变量选择,可点 ...

我从帮助文件中找到了 谢谢 不过不是你说的这样 你这个是300的 在1200里面没有这个设置

点评

你好 最后是怎么做的好 请教下!  详情 回复 发表于 2018-9-29 10:00
发表于 2018-9-29 10:00:34 | 显示全部楼层   来自:117.136.5.251
liurensong 发表于 2018-9-6 23:08
我从帮助文件中找到了 谢谢 不过不是你说的这样 你这个是300的 在1200里面没有这个设置 ...

你好  最后是怎么做的好 请教下!

点评

增加好驱动后 点增加设备通道,通道类型选择V存储器,通道类型就是数据类型,通道地址就填偏移量 如果要访问DB5.DBX0.0 通道类型选择“通道第00位“ 通道地址填写5.0(第一位是DB块号,第二位是偏移量地址) 访  详情 回复 发表于 2018-11-22 11:57
 楼主| 发表于 2018-11-22 11:57:54 | 显示全部楼层   来自:144.123.6.74
huangxiansheng1 发表于 2018-9-29 10:00
你好  最后是怎么做的好 请教下!

增加好驱动后 点增加设备通道,通道类型选择V存储器,通道类型就是数据类型,通道地址就填偏移量 如果要访问DB5.DBX0.0    通道类型选择“通道第00位“  通道地址填写5.0(第一位是DB块号,第二位是偏移量地址)
访问DB1.DBD4 通道类型选择“32位......”(后面根据情况选择) 通道地址填写1.4
发表于 2019-8-4 20:55:51 | 显示全部楼层   来自:59.61.43.109
好知迟
发表于 2020-11-25 15:16:14 | 显示全部楼层   来自:163.142.146.164
1
发表于 2021-1-29 20:03:36 | 显示全部楼层   来自:116.178.3.87
真不知道怎么感谢你,我也是卡壳在这了,后来按照你的方法弄成功了,非常感谢!