我想用威纶通触摸屏与安川V1000变频器直接通讯,触摸屏的程序在电脑上离线模拟可以,与变频器用485 2W通讯,变频器的通讯参数也设置与触摸屏的通讯参数一致,就是通讯不上,与深川的变频器能够通讯,请问是什么原因?
发表于 2018-9-8 22:02:09 | 显示全部楼层   来自:116.233.16.7
请教离线模拟不能转化什么原因?
发表于 2018-9-8 22:18:31 | 显示全部楼层   来自:116.233.16.7
威纶通EBpor按刘成林讲的做,窗口不能切换出现: MAX:0 MIN:0  789Clr Esc

点评

把图片截图上来看看  详情 回复 发表于 2018-9-10 13:57
发表于 2018-9-10 13:57:26 | 显示全部楼层   来自:113.116.224.190
jcShmXSJ 发表于 2018-9-8 22:18
威纶通EBpor按刘成林讲的做,窗口不能切换出现: MAX:0 MIN:0  789Clr Esc

把图片截图上来看看
发表于 2018-9-10 13:59:11 | 显示全部楼层   来自:113.116.224.190
不同变频器485口的管脚定义不一样哦。你先查看管脚定义,检查好接线。
发表于 2018-9-10 13:59:13 | 显示全部楼层   来自:113.116.224.190
不同变频器485口的管脚定义不一样哦。你先查看管脚定义,检查好接线。
 楼主| 发表于 2018-9-12 10:33:51 | 显示全部楼层   来自:39.75.76.242
现在威纶通触摸屏已经能够与安川变频器直接通讯了。我原先设置的通讯地址不对,电流显示应是0039,频率显示应是0037,我原先设置的是40039,40037.请问如果安川变频器通过PLC与触摸屏通讯,通讯地址应如何设置?