我想问下选型的问题:
断路器怎么选型:比如说一个三相异步电机55KW,电流大概是110A,断路器是不是选型110A*1.2=140A,B类的断路器,和电机保护开关有什么区别
                             还比如我一个10A的开关电源,我后面带几个远程站I/o模块,我在前面加个单P的断路器,这个该怎么选。
接触器怎么选型,是不是和AC-1,AC-2有关呢,我看有的说是1.5倍,有的说是1.2倍额定电流。
还有就是中间继电器,按钮,熔断器选型啊等等
2
 楼主| 发表于 2018-7-2 00:12:38 | 只看该作者   来自:58.210.197.118
没人吗都不会啊

点评

这个问题,比较专业,请拨打4001114100,在工作日9点到18点转接丁老师,丁老师将为您解答  详情 回复 发表于 2018-7-2 16:29
3
发表于 2018-7-2 16:29:35 | 只看该作者   来自:113.116.194.142

这个问题,比较专业,请拨打4001114100,在工作日9点到18点转接丁老师,丁老师将为您解答
4
发表于 2018-7-13 07:35:08 | 只看该作者   来自:116.162.0.250
看你的负载轻重    断路器选型一般是功率的1.5-2.5倍!
5
发表于 2018-7-13 07:37:12 | 只看该作者   来自:116.162.0.250
开关电源有额定输入电流的
6
发表于 2018-7-13 21:45:58 | 只看该作者   来自:122.77.252.70
开关选160A,接触器185A 就可以
7
发表于 2018-7-20 09:47:35 | 只看该作者   来自:106.84.26.199
1.1-1.3
8
 楼主| 发表于 2021-12-30 14:47:11 | 只看该作者   来自:58.210.197.118
首先,ABCD类的断路器脱口电流都不同,A类2-3倍的电流,D类10-20电流,其次C类是配电型,D类动力型的,电机要配D类的,110*1.5 如果是重载可以适当的放大
9
 楼主| 发表于 2021-12-30 14:49:25 | 只看该作者   来自:58.210.197.118
电机保护开关,脱口电流可以承受15的电流,比如西门子3RV的电机保护开关,他一般有个电流范围,你选一个电流范围能套进你110A的就行,然后你把脱口电流改到110A
10
 楼主| 发表于 2021-12-30 14:51:02 | 只看该作者   来自:58.210.197.118
接触器肯定是和AC有关系,AC-3,AC-4居多,AC-3就是鼠笼电机,AC-4电机正反转,在选型手册上你可以看到AC-3的所能带的电机功率多少,还有约定发热电流要大于110A
11
 楼主| 发表于 2021-12-30 14:52:57 | 只看该作者   来自:58.210.197.118
中间继电器,按钮,熔断器选型   这些东西给个好评再说,打字累的
12
 楼主| 发表于 2021-12-30 14:54:43 | 只看该作者   来自:58.210.197.118
我说怎么那么熟悉,我自己的帖子,18年了我水平真菜