[提问] 求助曾老师,WinCC flexible2008无法编译项目

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-5-29 15:36:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式   来自:60.12.102.190

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
本帖最后由 chb7046 于 2018-5-30 21:26 编辑

曾老师你好,我有一台MP 277 10'' Touch触屏项目要修改一下,项目文件是厂家发给我的源文件,是以前一个版本创建的,具体是哪个版本不太清楚了,我现在的软件是WinCC flexible2008 SP5 ,使用SP5的软件打开原有的项目时,会进行一下项目移植操作,同时在原目录下生成backup为后缀的备份文件。移植是成功的。项目也是可以打开的。修改好后编译,就是编译不了,在输出栏里看到是,编译器,正在编译1个delta 步....一直显示这样,不知是怎么回事。请曾老师给我解决一下,谢谢!!!
曾老师,帮我看一下,这个是我移植后的项目。

FLB-200B.rar

5.7 MB, 阅读权限: 255, 下载次数: 0, 下载技能点: 技能点 -5

2
发表于 2018-5-30 09:51:57 | 只看该作者   来自:113.116.32.181
编译没有报错?一直在编译吗?项目一直成功打开后,建议你另存为一份,然后对另存为的这方文件进行修改编译看看。另外注意,修改一定要正确,如果还与问题,你可以把你的文件发上来我看看。
3
 楼主| 发表于 2018-5-30 11:02:10 | 只看该作者   来自:60.12.102.190
编译没有报错的,就是一直显示,编译器,正在编译1个delta步....,是的 我也另存了一份编译了一下,也是编译不了,我移植后,在没有修改前编译了一下,也不能编译,我修改的话也只是删了一个画面切换开关。等晚上我把程序发上来给我看一下,另外我再问下, 改好后的项目是sp5的版本,下载到原来的屏上直接可以下载吗?是不是要更新屏的os后再下呀?