[提问] FX2N读取称重仪表的485通讯问题

[复制链接]
发表于 2018-3-19 20:35:27 | 显示全部楼层 |阅读模式   来自:111.61.76.249

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
老师好,这个程序读取称重仪表数据的485RTU通讯,为什么传到PLC里,485BD板的读写灯同时亮,无法正常通讯,请老师指点一下,这个程序也是参照李老师书本上的例程。谢谢

RTU通讯(读R30仪表示值).rar

158.91 KB, 下载次数: 81, 下载技能点: 技能点 -5

 楼主| 发表于 2018-3-19 20:37:06 | 显示全部楼层   来自:111.61.76.249
txd和rxd灯都常亮
发表于 2018-3-20 00:00:47 | 显示全部楼层   来自:36.22.185.242
你的m8122不能一直发啊

 楼主| 发表于 2018-3-20 17:48:00 | 显示全部楼层   来自:111.61.76.249
不一直发也不能正常通讯,间断发,两个灯同时闪烁,不是交替闪烁,不能通讯
发表于 2018-3-20 18:10:29 | 显示全部楼层   来自:120.192.211.230
狭窄学习
发表于 2018-8-10 16:24:20 | 显示全部楼层   来自:114.218.201.55
HUUHHHJJFDDFD
发表于 2018-8-14 17:06:52 | 显示全部楼层   来自:120.229.127.170
我跟你遇到一样的问题;我用的是3UPLC和485BD与温度模块RTU通讯,也是没有通讯上,后面查了一下资料485BD不能MODBUS协议通信。我换了485ADP也不行
发表于 2018-8-20 10:10:50 | 显示全部楼层   来自:120.229.127.170
请问下,最后解决了吗?
发表于 2018-8-21 22:00:40 | 显示全部楼层   来自:118.28.178.69
FX3U-485ADP-MB可以用MODBUS指令通信