[已答复] 求助欧姆龙E6B2-CWZ6C与台达dvp-ES2连接问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-3-15 16:07:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式   来自:111.16.115.56

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
求助欧姆龙E6B2-CWZ6C与台达dvp-ES2连接问题
2
 楼主| 发表于 2018-3-15 16:08:00 | 只看该作者   来自:111.16.115.56
最近刚刚接触旋转编码器,此编码器为ABZ三相的,我查了台达的编程手册,但是也没看懂这种三相的要怎么接到PLC的输入点上,手册上面我看只有2相2输入的,至理解到能接AB相,那C相呢,接到哪里呢,还是我的理解根本就是错的,还是ES2的plc不支持呢
3
发表于 2018-3-15 16:32:56 | 只看该作者   来自:113.116.193.23
编码器我刚搞过,plc用的是三菱的。abz要接到plc的高速计数输入上,在程序里面捕捉脉冲。
4
发表于 2018-3-15 16:36:48 | 只看该作者   来自:113.116.193.23
三菱的FX1S是接到x0、x1、x2上,你这个plc没搞过
5
发表于 2018-3-15 18:38:18 | 只看该作者   来自:112.87.240.159
如果是增量式编码器AB两相接到plc高速计数器的端口上    这两相表示编码器旋转一圈的脉冲数  两相是一样的   至于一圈是多少

6
发表于 2018-3-15 18:38:39 | 只看该作者   来自:112.87.240.159
脉冲看编码器的说明  一般都是XXX P/R的格式  Z相记录的是编码器旋转圈数  旋转一圈记一次数
7
发表于 2018-3-15 19:07:14 | 只看该作者   来自:106.47.42.26

你好关于欧姆龙编码器E6B2-CWZ6C接线,褐色接电源正,蓝色接电源负,黑色、白色、橙色分别为A、B、Z三相输出,如供电DC24V,则有输出时,输出线和褐色之间有24V电压输出,没有输出时输出线和褐色之间为OV输出。