[求助] 台达plc要求是控制步进电机,细分为128

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-3-15 14:56:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式   来自:113.116.193.23

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
台达plc要求是控制步进电机,细分为128
2
 楼主| 发表于 2018-3-15 14:57:31 | 只看该作者   来自:113.116.193.23
x1启动先正转10圈,然后反转5圈。x5为原始x6限位
3
发表于 2018-3-15 15:25:35 | 只看该作者   来自:111.16.115.56

4
发表于 2018-3-15 15:26:11 | 只看该作者   来自:111.16.115.56
如图所示,假设步进电机步距角1.8°,细分数128,也就是1个脉冲转动1.8/128=0.0140625°,一圈=360°,转动一圈就需要360/0.0140625=25600个脉冲。因此10圈就是256000个脉冲,5圈就是128000个脉冲。Y0脉冲,Y1方向。

5
发表于 2018-3-15 15:26:36 | 只看该作者   来自:111.16.115.56
这里转速没有给出,我就随便给一个10kHz了,X5原始和X6限位和这个动作的关系也没有给出,就不做了。