台达PLC如何计时互锁?
2
 楼主| 发表于 2018-3-5 16:00:51 | 只看该作者   来自:113.116.193.23
具体要求,总计10个输出点,为了避免启动负载过大,两个输出点或者多个输出点不能同时启动,需要做到当任意一个输出点启动,其他9个输出点进入5秒启动锁定,5秒之后可再次启动9个中的任意一个,启动后其他8个输出点进入5秒启动锁定,以此类推。这样的梯形图应该如何写?
3
 楼主| 发表于 2018-3-5 16:02:27 | 只看该作者   来自:113.116.193.23
意思就是一个启动了,其他9个全部断电5秒,防止两个或者两个以上同时启动导致负载过大。5秒后,可以再次启动一个,剩下8个全部断电5秒,以此类推。  求大神赐图啊。
4
发表于 2018-3-5 16:19:38 | 只看该作者   来自:111.16.115.56

5
发表于 2018-3-5 16:20:21 | 只看该作者   来自:111.16.115.56
如上图所示
6
发表于 2018-3-5 16:21:04 | 只看该作者   来自:111.16.115.56
10个太多了,我给你举一个4个的意思,比如当输出Y0的启动按钮X0按下了,Y0为On,此时触发中继M0为ON并自锁,并且T0开始延时,M0为ON了,就导致其余的启动按钮X2,X4,X6不好使了,就时Y1,Y2,Y3没法启动了,T0计时5s后,M0自锁解除为OFF了,启动按钮X2,X4,X6才好使,可以启动Y1,Y2,Y3了。