[已答复] 组态王问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2012-8-26 20:35:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式   来自:113.13.84.24

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
使用组态王6.55与台达PLC通信,采用modbus TCP协议。组态王读取不了部分PLC的变量,读不了的变量通过更改采集频率比如1000ms改为500 或 800等ms后能读取得了,不过改的的变量点多了以后又是部分能读取 部分又不正常了,怎么回事啊,开发时候用的是6.53版本的,怀疑使用6.55后会出现不兼容现象,不过再使用6.53版本的运行时候也是出现同样的问题,很紧急,请教老师有没有什么好的解决方法,项目情况大体是这样,组态王6.55通过台达的一个网络模块(左侧模块)与PLC通信,PLC上自带有3个串口,COM1与触摸屏的连接232,COM2设置成485控制变频器
2
发表于 2012-8-27 10:02:44 | 只看该作者   来自:58.60.152.70
你好,走的是以太网是吗? 检测一下以太网的网络设置是否出现堵塞现象。(网络是否异常),有使用交换机吗?
3
 楼主| 发表于 2012-8-27 21:05:04 | 只看该作者   来自:113.13.84.24
使用PING命令能跟网卡模块设置的IP地址,通信上时间小于1ms 没使用交换机,不入网,就是拿工控机的网口与PLC的网卡模块相连而已
4
发表于 2012-8-28 08:55:02 | 只看该作者   来自:58.60.152.70
你好,你加个交换机再试试。 桌面型的即插即用的就可以。
5
 楼主| 发表于 2012-9-2 22:41:51 | 只看该作者   来自:113.13.84.24
老师您好!我换过网卡,即插即用的,也用交换机试过了,也还是一样,我直接单独测试了,对于一些不稳定的点也在另外建立的工程里做个测试正常的,但是全弄一起了就是有问题了,监控PLC里的变量还是有数据变化的,组态王就是没有跟随变化,不懂是不是组态王不稳定。。。
6
发表于 2012-9-3 09:46:11 | 只看该作者   来自:58.60.152.70
你好,建议你更换一下组态王的MODBUS TXP/IP驱动试试。