老师、你好
第一次到你的地盘,有不足之处请指教哈
我现在用的是松下A5伺服电机,想通过PLC运用它的位置、转矩模式,参数Pr0.01调成4还需要调什么麽
在控制的时候需要注意点什么?应该怎样去避免?
谢谢
2
发表于 2012-8-15 09:10:42 | 只看该作者   来自:58.60.152.70
你好,欢迎你。 A5的伺服电机要使用复合控制模式,参数Pr0.01调成4以后呢,需要使用 C-MODE 端子进行选择。还需要调整你的电子齿轮,PR0.08  还有转矩的上限等  还有脉冲的方式等。
3
 楼主| 发表于 2012-8-17 09:42:38 | 只看该作者   来自:113.70.31.160
嗯、谢谢唐老师
还有一点疑问,转矩和位置的控制又什么区别麽,是不是都用脉冲控制?
没能一次想全面,一点一点的问,给老师添麻烦了
4
发表于 2012-8-17 09:47:59 | 只看该作者   来自:58.60.152.70
位置采用脉冲控制,而转矩呢,采用模拟量。

位置控制是用来执行精确定位使用的,而转矩控制一般是用来做恒转矩 张力来用的。
5
 楼主| 发表于 2012-8-20 08:53:09 | 只看该作者   来自:113.70.31.160

明白了,谢谢老师