李工:打扰了,有个问题请教一下,我们公司的啤酒发酵系统CPU是416-2DP,主站下挂有9个ET200M模块,ET200M下有SM331(AI8*12Bit),现在SM331输入的是从隔离温度变送器传过来的4-20ma的电流信号,我想把PT100的温度信号(三线制)直接接到SM331的输入端,请问除了更改量程卡和组态外,还需要修改原程序吗?这样做后温度显示的精度会不会变差?

                  

2
发表于 2011-3-28 18:55:31 | 只看该作者   来自:14.155.24.100

1、需要修改程序

2、精度不会变差,相反还能够减少变送器产生的误差