[已答复] 关于交流电机变频与直流伺服电机调速的问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2008-6-19 11:00:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
交流电机变频与直流伺服电机调速中,在低转速(0---5HZ)情况下谁更平稳,变频器虽然能在小于5HZ运行时,输出转矩不能保证,很不稳定。在直流调速中是否低速 也不稳定呢?谁的低速更稳定些呢?
2
发表于 2008-11-27 18:09:54 | 只看该作者   来自:113.90.3.111

丁老师你好,我想问矢量型与V/F型有什么不同?转矩补偿是如何实现的?

3
发表于 2009-3-10 16:37:30 | 只看该作者   来自:103.218.216.105

     n0-n1=△n,式中n0表示电机内旋转磁场的转速;n1表示电机的转子的转速,当负载转矩变化时,△n就随着变化,负载转矩增大,△n增大;负载转矩减小,△n减小。

     矢量型变频器,当负载转矩变化时,转子转速n1不变,而n0旋转磁场的转速变化达到力矩平衡的目的。

    V/f型变频器,当负载转矩变化时,旋转磁场的转速n0不变,转子转速n1变化,以达到力矩平衡的目的。

      (因丁工出差,通过电话联系,代丁工回答)