技成培训网论坛

 找回密码
 立即注册
打印 上一主题 下一主题
开启左侧

[已答复] 付工,请教三菱QJ71C24N与托利多仪表的232接口进行通讯问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2012-6-21 20:57:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式   来自:140.243.132.23

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
付工您好,我以前没学过PLC的通讯,现在有个客户有这样的需求要求用QJ71C24N的模块与 托利多称重仪表进行通讯,不知道从何入手,能否指导或者给视频公开视频辅导,用什么样的指令进行通讯?手册如附件!谢谢!

2187335 IND22x 数据通讯手册.pdf

184.13 KB, 下载次数: 33, 下载技能点: 技能点 -5

托利多仪表的通讯手册

2
发表于 2012-6-21 21:11:31 | 只看该作者   来自:183.240.210.63
到三菱官方网站下载此模块的手册
和其它的仪表通讯,用无协议通讯,通讯的方法同三菱FX,只是FX用的是RS指令,而Q的用INPUT、OUTPUT指令接受和发送数据,这个指令在手册中有介绍,指令后面发送的数据按照仪表的通讯格式发送或是接受
3
 楼主| 发表于 2012-6-21 22:16:41 | 只看该作者   来自:140.243.132.23
如附件,我已经将仪表的通讯手册上传到附件中,这个仪表中有好几种通讯!我用仪表的哪种通讯:连续的,还是命令方式?另外,附件中的仪表硬件接口是232接口,具体里边的协议也是可设置的,设置成什么样的通讯来实现?也请您先看一下这个仪表的通讯手册,然后帮忙回答一下,请详细解答一下,谢谢!
4
 楼主| 发表于 2012-6-21 22:17:29 | 只看该作者   来自:140.243.132.23
另有人说,与仪表进行串行口通讯用 from  to指令,到底用什么指令?
5
发表于 2012-6-22 21:25:17 | 只看该作者   来自:183.240.210.63
INPUT、OUTPUT         
6
 楼主| 发表于 2012-6-23 13:33:40 | 只看该作者   来自:140.243.132.23
能否详细讲解一下,我昨天晚上看了INPUT  OUTPUT这两个参数,但是不知道该怎么去做,在QJ71C24N 这个模块上设置哪些参数?  还有地址的引用,我如何与现场的设备相连?
7
 楼主| 发表于 2012-6-25 09:37:44 | 只看该作者   来自:140.243.132.23
我这个托利多的仪表 如附件首帖中有附件,他的硬件接口是RS232的,我看到了里边的通讯 格式是 连续输出格式通讯。 通讯格式:

连续输出格式为17 +1 个字节(Bytes) ,最后1 个字节为校验位。仪表中可以设置发
送或不发送。   


请问这个如果与C24N进行通讯,直接利用C24N的485接口还是232口? 另外为什么这个格式里没 奇偶校验位的数据啊?

2187335 IND22x 数据通讯手册.pdf

184.13 KB, 下载次数: 8, 下载技能点: 技能点 -5

8
发表于 2012-6-26 11:15:22 | 只看该作者   来自:58.60.152.70
校验是指仪表发送的数据的校验和,和奇偶校验没有关系。另外这个仪表和PLC通讯只能使用连续模式。 命令模式不可用。
9
发表于 2012-6-26 20:20:43 | 只看该作者   来自:183.240.210.63
这个仪表会自动发送数据过来,不需要上位机给命令,那PLC这边只要用INPUT接受发过来的数据就可以,INPUT指令后面几个参数设置下,第一个参数设置通讯通道,接受数量等,第二个设置接收到的数据存放的寄存器

点评

付工您好:我在电脑上用串口软件 测试的,托利多的仪表会自动发送数据包过来,串口软件截取的数据包分别为: STX A B C 5-10 重量数据 11-16 重量数据 CR 解析数据 02 34 30 20 20 20  详情 回复 发表于 2012-7-2 21:37
10
 楼主| 发表于 2012-7-2 21:37:21 | 只看该作者   来自:140.243.132.23
付工 发表于 2012-6-26 20:20
这个仪表会自动发送数据过来,不需要上位机给命令,那PLC这边只要用INPUT接受发过来的数据就可以,INPUT指 ...

付工您好:我在电脑上用串口软件 测试的,托利多的仪表会自动发送数据包过来,串口软件截取的数据包分别为:
STX  A   B   C    5-10 重量数据          11-16 重量数据       CR    解析数据
02   34 30 20   20 20 20 30 30 30   20 20 20 30 30 30   0D     0.00       空秤数据
02   34 30 20   20 20 20 30 36 30   20 20 20 30 30 30   0D     0.60       称重数据
02   34 30 20   20 20 20 30 32 32   20 20 20 30 30 30   0D     0.22        称重数据
02   34 30 20   20 20 20 30 35 36   20 20 20 30 30 30   0D     0.56       称重数据
02   35 30 30   20 20 30 35 36 36   20 20 30 30 30 30   0D     0.566     称重数据
02   34 31 20   20 20 20 30 33 38   20 20 20 30 35 36   0D     去皮0.38    去皮数据
02   34 30 20   20 20 20 30 30 30   20 20 20 30 30 30   0D     有物清零0.00      有物清零数据跟空秤数据一样;
02   34 32 20   20 20 20 30 30 32   20 20 20 30 30 30   0D     -0.02
02   34 30 20   20 20 20 35 32 34   20 20 20 30 30 30   0D     5.24

请问这些数据如果用INPUT指令去接收,还需要用到哪些指令才能读取到PLC的内存中?  在PLC中显示出来的数据是不是这样的?还是说显示的是二进制或者是ASCII 码?   今天用PLC连接了一下,用INPUT指令监控的内存中没数据!还需要用到哪些指令才能读上数据来,还需要怎么设置?请指导,或者给截图指导也行,本来今晚想在线让您辅导一下,可是我都两次了都没能进入到您的在线辅导  上次也是没能进去。不知道什么原因。其他老师的我都能进去。


另外还有个问题就是,为什么我的Q00JCPU上配置上了C24N 模块之后,就不能下载程序了?还必须去掉C24N之后才可以读取,这个是为什么?这还需要注意哪些?
11
发表于 2012-7-3 21:22:56 | 只看该作者   来自:183.240.210.63
不需要其它指令,INPUT指令就是读取指令,你INPUT指令后面怎么写的,模块手册中都介绍了这个指令后面的几个参数,读取到的数据就是存储到指令中指定的地址中
通讯前要设置模块的开关,这个手册中也有说明,就是设置通讯格式,即使你是用串口调试软件,串口调试软件中也是要设置这些的:数据位、波特率、停止位、校验等这些
12
发表于 2012-7-3 21:28:38 | 只看该作者   来自:183.240.210.63
以上数据是ASCII码
20 20 20 30 30 30   这几个对应的就是SP SP SP 0 0 0 ,sp是空格,那就是000
20 20 20 30 36 30     就是060
13
 楼主| 发表于 2012-7-4 20:48:28 | 只看该作者   来自:140.243.132.23
附件中是 已经读取上来的程序,  里边的X3 的变化频率能否再快一些呢?  仪表中上来的数据速度很快,可是进了PLC中速度却不快了。把仪表波特率弄的很快,PLC的波特率也弄的很快,为什么变化不快啊?怎么设弄才行呢?

22.JPG (58.52 KB, 下载次数: 754)

22.JPG
14
发表于 2021-11-23 10:09:28 | 只看该作者   来自:122.238.65.147
这个我每套设备都在用,可以联系我,可能方案不一样 但是应该很快解决。加我QQ363712885
此软件“仅限学习交流”,如用于商业用途,请到官方购买正版软件,追究法律责任与“技成培训网”无关!
本站仅提供软件下载,不提供软件安装、破解等指导服务。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版技能点规则

小黑屋|技成培训网论坛   粤ICP备11069432号-1

GMT+8, 2024-4-29 14:20

Powered by jcpeixun X3.3

© 2007-2024 深圳市技成科技有限公司