技成培训网论坛
标题:
TO K0 K16 K2M100 K1 在三菱plc里运行6次会怎么样?
[打印本页]
作者:
工控雷锋
时间:
2018-1-6 16:40
标题:
TO K0 K16 K2M100 K1 在三菱plc里运行6次会怎么样?
TO K0 K16 K2M100 K1 在三菱plc里运行6次会怎么样?
作者:
ajz1973
时间:
2018-1-6 16:46
要看你扩展模块的#16寄存器是什么功能
作者:
ajz1973
时间:
2018-1-6 16:47
如果连续写6次就看它触发条件是否一样,如果不一样就说明不同的条件下,要写入不同的数据。这个要看具体程序而定。
作者:
ujn320
时间:
2018-1-6 17:27
这个是三菱plc的扩展模块的写指令
作者:
ujn320
时间:
2018-1-6 17:27
意思是将K2M100(m100-m107的8个位组成的一个字节)数据写入到0号扩展模块的16号寄存器中,本来这个指令是16位指令,他只用了低8位,说明这个数不超过255,重复6遍相当于写入6次,这个可以看看三菱的编程手册,说的很清楚,希望对你有帮助
作者:
zhyl0520
时间:
2018-1-6 17:59
如果指令写的是一模一样的,说明是要在不同的条件下写入同样的数据,如果不同就要看手册和实际硬件的配置了
欢迎光临 技成培训网论坛 (https://bbs.jcpeixun.com/)