各位朋友:我有一个问题请教,我有一个大功率的(3KW)三相三线制,用星形接法的加热器,开机后测电压只一相是380V,另两相为120V或200V,请问是何因?没有地方对地或机壳短路。但每相与地测电压均为220V
未接通该电器时,三相均为380V ,测量三相电阻几本上是相同的,仅相差一两欧
作者:
wulifa
时间:
2017-12-11 15:17
应该是差一相电
作者:
jcwents
时间:
2017-12-12 19:46
我更换了一个空开电压正常了
作者:
jctYJwSr
时间:
2017-12-21 13:27
用万用表量下电压看看。
作者:
weigaoshan
时间:
2017-12-23 23:14
这是缺相的故障,用万用表测3相电压
作者:
weigaoshan
时间:
2017-12-23 23:14
这是缺相的故障,用万用表测3相电压
作者:
dianqiren2012
时间:
2018-9-11 19:50
明显是缺相现象
作者:
guozhiqiang1925
时间:
2018-11-3 13:10
应该是虚连了吧
作者:
不乱改名
时间:
2018-11-28 07:27
问题已经解决。
作者:
jceYeUxF
时间:
2019-2-11 10:31
我以前做电工就碰到这个问题,是空开或断路器三相电有一相虚接,接触不好或一相断路了。