李老师!您好!
           有个关于三菱FX3G(3U)plc与台达变频器通讯的问题请教一下老师,该程序之前是用在FX2N上的,现在想用到FX3G上,之前用到一个求补码的指令,现在FX3G不支持这个指令,一直一来不知道怎么解决,后面附上程序,请老师指点,谢谢!

X2N与台达变频器ASCII通讯(加减速).zip

162.09 KB, 下载次数: 25, 下载技能点: 技能点 -5

售价: 5 技能点  [记录]


作者: 蔡慧荥    时间: 2017-4-19 09:18
求补码就是按位取反再加1的,可以通过其他指令编程实现。求反你可以用SUB HFFFF D100 D100,再INC D100
作者: 华派机电科技    时间: 2017-4-20 09:25
蔡慧荥 发表于 2017-4-19 09:18
求补码就是按位取反再加1的,可以通过其他指令编程实现。求反你可以用SUB HFFFF D100 D100,再INC D100 ...

谢谢蔡老师!
作者: jcq2F4K3    时间: 2019-12-23 14:53
求补码就是按位取反再加1的,可以通过其他指令编程实现。求反你可以用SUB HFFFF D100 D100,再INC D100