技成培训网论坛
标题:
关于220V变频器的使用问题
[打印本页]
作者:
tszhengdm
时间:
2014-10-16 20:02
标题:
关于220V变频器的使用问题
请问老师,220V变频器可以这样接线,电机能正常使用吗?谢谢
MGP5409.jpg
(3.79 MB, 下载次数: 650)
下载附件
2014-10-16 20:00 上传
作者:
glc123
时间:
2014-10-16 21:19
变频器输出是380V
作者:
987555254
时间:
2014-10-19 20:02
目前为止变频器不可能带单相电机
作者:
jczRApB2
时间:
2014-11-9 17:25
貌似不行。有220V专用的变频器。
作者:
张庆生
时间:
2014-11-18 19:55
220v变频器输出不是380V,是三相220V,但是变频器输出没见过接电容带单相电机的,220v的深井泵倒是可以,引出线三根,不用接电容,直接起动,转向不对换一下线,试过
作者:
jianghu77
时间:
2014-11-23 20:47
不可以,你那是单相水泵。目前还没有给单相电机供电的变频器。
作者:
tszhengdm
时间:
2017-8-12 15:32
谢谢,各位的大力支持
作者:
116225078
时间:
2017-8-12 21:33
变频器输出380V,不能这样接
作者:
laishaowen
时间:
2017-8-21 19:36
glc123 发表于 2014-10-16 21:19
变频器输出是380V
220V变频器输出是三相220V,380V小功率的电机一般是星型接法,如果用220V的变频器带380V的电机,要把星型接法改成三角型接法
作者:
mioomaoo
时间:
2018-1-1 12:23
看看涨见识
作者:
zhouxiaobing179
时间:
2018-2-11 14:33
不可以吧
作者:
x304585127
时间:
2018-3-10 09:24
不行的, 单相电机用电容会损坏变频器的IGBT, 如果想用输入220V, 输出三相220的变频器, 你可以选个和变频器相匹配的电动机改成三角形接法来控制
作者:
丁先群讲师
时间:
2018-3-13 17:39
不行,单相电机不能用变频器
欢迎光临 技成培训网论坛 (https://bbs.jcpeixun.com/)
Powered by Discuz! X3.3