技成培训网论坛

标题: 关于220V变频器的使用问题 [打印本页]

作者: tszhengdm    时间: 2014-10-16 20:02
标题: 关于220V变频器的使用问题
请问老师,220V变频器可以这样接线,电机能正常使用吗?谢谢

MGP5409.jpg (3.79 MB, 下载次数: 650)

MGP5409.jpg

作者: glc123    时间: 2014-10-16 21:19
变频器输出是380V
作者: 987555254    时间: 2014-10-19 20:02
目前为止变频器不可能带单相电机
作者: jczRApB2    时间: 2014-11-9 17:25
貌似不行。有220V专用的变频器。

作者: 张庆生    时间: 2014-11-18 19:55
220v变频器输出不是380V,是三相220V,但是变频器输出没见过接电容带单相电机的,220v的深井泵倒是可以,引出线三根,不用接电容,直接起动,转向不对换一下线,试过

作者: jianghu77    时间: 2014-11-23 20:47
不可以,你那是单相水泵。目前还没有给单相电机供电的变频器。
作者: tszhengdm    时间: 2017-8-12 15:32
谢谢,各位的大力支持
作者: 116225078    时间: 2017-8-12 21:33
变频器输出380V,不能这样接
作者: laishaowen    时间: 2017-8-21 19:36
glc123 发表于 2014-10-16 21:19
变频器输出是380V

220V变频器输出是三相220V,380V小功率的电机一般是星型接法,如果用220V的变频器带380V的电机,要把星型接法改成三角型接法
作者: mioomaoo    时间: 2018-1-1 12:23

看看涨见识
作者: zhouxiaobing179    时间: 2018-2-11 14:33
不可以吧
作者: x304585127    时间: 2018-3-10 09:24
不行的,  单相电机用电容会损坏变频器的IGBT,  如果想用输入220V,  输出三相220的变频器,  你可以选个和变频器相匹配的电动机改成三角形接法来控制
作者: 丁先群讲师    时间: 2018-3-13 17:39


不行,单相电机不能用变频器