你好,付老师。这个软件在编程完成和编译后,怎样用模拟仿真功能【就像GX DEVELOPER能用继电器内存监视功能】
发表于 2012-5-21 20:34:07 | 显示全部楼层   来自:183.240.210.63
调试菜单下面有个模拟开始/停止,可以启动仿真测试
 楼主| 发表于 2012-5-22 22:31:52 | 显示全部楼层   来自:182.118.238.35
付工 发表于 2012-5-21 20:34
调试菜单下面有个模拟开始/停止,可以启动仿真测试

付老师,你好。比如要置位X0 ,应怎样操作,调试菜单下面模拟开始/停止,     I  O 系统设置,填入X0=ON,但X0并未置位   
发表于 2012-5-23 20:04:26 | 显示全部楼层   来自:183.240.210.63
直接在监控状态,将光标点到要强制接通的位元件处,同时按下shift enter两个键,可以让此位元件在ON/OFF之间切换
或是在仿真测试状态,当光标在程序中显示时,点击鼠标右键,出来的选项中选择 在线 下的 当前值更改,出来的设置框中可以设置位元件强制接通或是数据寄存器数值等
 楼主| 发表于 2012-5-23 22:37:04 | 显示全部楼层   来自:182.118.238.35
付工 发表于 2012-5-23 20:04
直接在监控状态,将光标点到要强制接通的位元件处,同时按下shift enter两个键,可以让此位元件在ON/OFF之 ...

谢谢  能用了