[已答复] MBUS_MSG指令的读取

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2012-5-10 08:50:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式   来自:218.75.175.147

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请教老师,S7-200CN CPU224XP与支持Modbus RTU通讯协议的第三方I/O数采模块(4~20mA.dc)通讯,西门子S7-200PLC系统手册上说每一个MBUS_MSG指令读取或写入最大120个字;但是我实际调试中,只能通讯读取到连续的6个字,8个字就不行了,我试了好几回了,还是这样子,这个是怎么回事呢? 谢谢!
2
发表于 2012-5-15 12:33:25 | 只看该作者   来自:58.7.110.203
这需要从站的配合,你的从站是否有这么多寄存器可供主站读取?
另外,读写不了是否有错误代码??
3
 楼主| 发表于 2012-5-19 22:14:48 | 只看该作者   来自:218.75.175.147
我采用的第三方I/O数采模块(4~20mA.dc)是8路模拟量输入的,我倒是想读取连续的16个字的(因为每个通讯数据均为32位的浮点数格式),就是怎么也读取不到这连续16个字的数据,一旦输入16,错误代码会在0和3两个数之间跳变,把16改成6或4或2,就一切正常了。这样的话,我得多做几条MBUS_MSG指令,同时做分时调用;这还真有可能与这个模块有关,这个模块也是你们深圳的一个厂家的,康耐德品牌