发表于 2012-2-29 10:03:09 | 显示全部楼层 |阅读模式   来自:183.45.5.195

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

老师,你好!我想请教一个问题,在组态王与FX2N采用并行连接,但是接线检查了,在通讯时,PLC监视时显示并行连接错误,是什么意思?还有就是组态王可以跟I\O进行读写,M寄存器也可以读写,但是D数据存储器在short型和UNshort型都不能读写,但是在long型可以读写,而读出来的是不正确的,同时写进去时,显示了就弹出“与PLC通讯失败”,是什么原因?急

发表于 2012-3-18 09:03:58 | 显示全部楼层
学习了
游客  发表于 2012-2-29 15:03:51   来自:211.67.17.212
用的是FX2N通讯口的,就只是D数据存储器读写不了,其他的都可以。那照老师这样说,我需要重新装驱动咯!
发表于 2012-2-29 18:00:50 | 显示全部楼层   来自:58.60.152.70

你好: 是的 选择 FX2 这个驱动。

发表于 2012-2-29 14:09:40 | 显示全部楼层   来自:58.60.152.70

你好,你选择的三菱哪个驱动? 组态王三菱的驱动要老版本的才可以用,新的都不怎么稳定。

 楼主| 发表于 2012-2-29 15:07:01 | 显示全部楼层   来自:183.45.5.195

选择的是FX2N通讯口,但是只是D数据寄存器读写不了,其他的可以,老师的意思是我需要重新装驱动?

 楼主| 发表于 2012-3-2 08:42:00 | 显示全部楼层   来自:183.45.5.195
老师,您好!问题解决了,重装了驱动,都搞定了。谢谢老师!!