[提问] 三菱plc如何做到让一个D寄存器的数据慢慢变大

[复制链接]
发表于 2018-2-5 17:46:43 | 显示全部楼层 |阅读模式   来自:119.122.115.191

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
三菱plc如何做到让一个D寄存器的数据慢慢变大
 楼主| 发表于 2018-2-5 17:47:05 | 显示全部楼层   来自:119.122.115.191
用于一个按钮按下后,可以让一个数字0.5秒增加或减少一次,
现在用的是这样的程序
|X0|-------------------------[ADD D1 K5 D1]

可惜X0按下后数字增长的太快,怎样直观的做到0.5秒增长一次?
 楼主| 发表于 2018-2-5 17:47:29 | 显示全部楼层   来自:119.122.115.191
尝试过上升沿,但是按一下只增加一次,操作上比较困难
发表于 2018-2-5 17:57:25 | 显示全部楼层   来自:113.116.194.79
你第一个程序是每个扫描周期增加5
第二个是用的固定脉冲
你可以用定时器,修改定时器的时间来达到修改速度的目的
发表于 2018-2-6 10:51:27 | 显示全部楼层   来自:119.122.114.46
m8013
----|^|---------------------[inc d0]
m8013     |
----|v|-------|
发表于 2018-2-6 10:53:10 | 显示全部楼层   来自:113.116.193.23
|X|---|M8013|--------------------(incp   d0)
|X|---|M8013|--------------------(decp  d0)
发表于 2018-2-13 08:35:59 | 显示全部楼层   来自:223.73.132.247
学习中,非常好
发表于 2018-2-13 08:37:02 | 显示全部楼层   来自:223.73.132.247
学习中,非常好
发表于 2021-5-10 21:47:31 | 显示全部楼层   来自:183.198.46.201
可惜X0按下后数字增长的太快