三菱QJ71C24N-R4做MODBUS通讯应该注意什么?
2
发表于 2018-1-29 15:40:21 | 只看该作者   来自:49.66.33.168
1、该模块只有CH2通道能实现MODBUS功能,CH1无法实现MODBUS功能(已通过三菱客服确认过了)
3
发表于 2018-1-29 15:40:42 | 只看该作者   来自:49.66.33.168
2、必须设置禁止回波传送功能。这也是CH1无法实现MODBUS功能的主要原因,因为CH1无该功能(三菱客服告知的)
4
发表于 2018-1-29 15:41:30 | 只看该作者   来自:49.66.33.168
3、只能做MODBUS-RTU格式的通讯,不支持ASCII格式
5
发表于 2018-1-29 15:42:02 | 只看该作者   来自:49.66.33.168
配合相关的程序,该模块就可以实现MODBUS通讯了。