技成培训网论坛

标题: 博图V14里的S7-300PLC监控的时候提示“调用环境无效” [打印本页]

作者: yuan3580    时间: 2018-1-27 16:01
标题: 博图V14里的S7-300PLC监控的时候提示“调用环境无效”
博图V14里的S7-300PLC监控的时候提示“调用环境无效”

作者: yuan3580    时间: 2018-1-27 16:01
在博图里面仿真s7-300PLC的程序时候,有时候监控程序会提示“调用环境无效”,需要复位调用环境,但是调用环境指的是什么呢?
作者: yuan3580    时间: 2018-1-27 16:01
a0.jpg

作者: 44r44    时间: 2018-1-27 16:19
就是你更改了你这个fc或者fb的调用条件
作者: 44r44    时间: 2018-1-27 16:21
比如你先打开了,fc1,fc1被fc2调用,如果你更改了fc2可能涉及fc1调用的程序,你直接在已经打开的fc1里面点监控可能就出现这个问题。
作者: 44r44    时间: 2018-1-27 16:21
关闭fc1,编译一下,再打开监控,最保险的办法是找到你调用fc1的地方,右键选中 打开并监视。
作者: XUNYANQUNLANQIO    时间: 2022-7-9 11:33